电话:15291858812 / 18092426837
邮箱:229565283@qq.com
地址:西安市未央区浐灞大道浐灞一号
工业锅炉广泛应用于各行各业。锅炉房作为供热源,是企业重要的生产单元。陕西锅炉房降噪它的功能是为工厂的生产、生活和供暖通风提供蒸汽或热水。当然,它也有严格的设计规范。在这里,让我们普及一下这个领域的常识。
一、锅炉房选址
锅炉房降噪的位置应按下列要求确定:
1.应靠近热负荷相对集中的区域;
2.管线应易于引出,并使室外管线的布置在技术上和经济上合理;
3.应便于燃料储运和清灰,宜将人流与煤灰流分开;
4.应有利于自然通风和采光;
5.应位于地质条件较好的地区;
6.有利于减少烟尘和有害气体对居民区和主要环保区域的影响。常年运行的锅炉房应位于居民区和主要环保区域年.小频率风向的上风侧;季节性锅炉房应位于本季节盛行风向的下风侧;
7.厂内燃煤锅炉房和燃气发电站应布置在同一区域;
8.应有利于冷凝水的回收;
二、锅炉房工艺布置
工艺布置应保证设备安装、运行和维护的安全和方便,使空气和烟气流动短,并使锅炉房的面积和容积紧凑;
1.锅炉运行位置和通道的净空高度不应小于2m,并应满足起重设备运行高度的要求。在汽包、省煤器等发热部件上方,不需要运行和通道时,间隙高度可为0.7m。
2.锅炉与建筑物的净距应满足运行、维护和辅助设施布置的需要,并应符合下列要求:
(1)炉前净距:
蒸汽锅炉1-4t/h,热水锅炉0.7-2.8MW,不应小于3.0m;
蒸汽锅炉6-20t/h,热水锅炉4.2-14MW,不应小于4.0m;
蒸汽锅炉35-65t/h,热水锅炉29-58MW,不应小于5.0m;
当炉前需要更换锅炉管时,炉前净距应满足操作要求。对于6-65t/h蒸汽锅炉和4.2-58MW热水锅炉,当仪表控制室设置在锅炉前部时,锅炉前部至仪表控制室的净距可为3.0m
(2)炉膛——锅炉侧通道和后通道之间的净距:
蒸汽锅炉1-4t/h,热水锅炉0.7-2.8MW,不应小于0.8m;
蒸汽锅炉6-20t/h,热水锅炉4.2-14MW,不应小于1.5m;
蒸汽锅炉35-65t/h,热水锅炉29-58MW,不应小于1.8m
当需要吹尘、搅火、除渣、安装或检修螺旋除渣机时,通道间隙应满足操作要求。
陕西锅炉房设备降噪如何布置
三、锅炉房的布置还应符合下列要求
1.锅炉系统应力求简洁,减少附件和附件,要求运行安全可靠,安装、运行和维护方便;
2.锅炉房设备布置要求:锅炉设备尽量按工艺流程布置,使蒸汽、给水、燃料、灰渣、空气、烟气的流程短而顺畅,阀门附件少,安全性能高,便于操作和维护;
3.设备选型和布置应考虑扩建和分期建设的合理性和可能性;
4.锅炉房建筑要有良好的通风和采光,特别是油气锅炉房。尽量避免气体积聚的死角。如果无法避免,必须采取局部排气措施。
5.烟道、烟管和烟囱的位置应尽可能短,各锅炉的受力应平衡。一般应采用地上烟道。
以上是关于锅炉房设计规范的常识,希望对大家了解西安锅炉房降噪公司的布局和设计有所帮助。想了解更多锅炉房设计细节,请关注西按静悦声学有限公司,请联系我们,高级工程师将为您提供一站式关怀服务。